Стабилизатор для АВД Отправить по email
Igorian
специалист

Сообщений: 70
Последнее посещение:
2016-09-29 07:58:47
написано 11.02.2014 08:27

Есть необходимость установки в комплекте с АВД стабилизатора напряжения. Хотелось бы узнать по какому коэффициенту расчитывать мощность стабилизатора.
GavriIL
модератор
эксперт

Сообщений: 440
Последнее посещение:
2016-11-24 17:01:21
написано 11.02.2014 11:08

Ну, этот вопрос скорее не к нам, а к специалистам по системам электропитания. Позволю себе процитировать некоторые их советы:
"Чтобы подсчитать полную мощность в ВА, нужно активную мощность в Вт разделить на COSф"
"Если COSф не указан, для приблизительного расчета активную мощность можно разделить на 0,7."
"В случае, когда в состав нагрузки входит электродвигатель, который является основным потребителем..., но его пусковой ток неизвестен, то паспортную потребляемую мощность двигателя необходимо умножить минимум на 3, во избежание перегрузки стабилизатора напряжения в момент включения устройства."